Радиаторный клапан Tiemme арт.3363K

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компании Tiemme.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator

Ответить
Акрукс-Про
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт дек 27, 2018 11:25 am
Город: Санкт-Петербург

Радиаторный клапан Tiemme арт.3363K

Сообщение Акрукс-Про »

Добрый день,
подскажите, где взять диаграмму подбора настроек для радиаторного клапана Tiemme арт.3363K?? В каталоге на сайте Tiemme не нашел
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Радиаторный клапан Tiemme арт.3363K

Сообщение Suslov Vasilii »

добрый день!
Вложения
tiemme-3300-предустановка вентилей.pdf
(117.45 КБ) 451 скачивание
Акрукс-Про
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт дек 27, 2018 11:25 am
Город: Санкт-Петербург

Re: Радиаторный клапан Tiemme арт.3363K

Сообщение Акрукс-Про »

Спасибо,
я так понимаю по диаграмме определяешь Kv клапана, а подскажите соответствие Kv и N=1...9 на клапане??
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Радиаторный клапан Tiemme арт.3363K

Сообщение Suslov Vasilii »

По теплопотере помещения Вы рассчитываете, какой расход должен быть на радиаторе.
По гидравлике системы рассчитываете сопротивление на клапане (как разность между максимально нагруженным и этим участками).
По полученным данным определяете значение предустановки
Акрукс-Про
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт дек 27, 2018 11:25 am
Город: Санкт-Петербург

Re: Радиаторный клапан Tiemme арт.3363K

Сообщение Акрукс-Про »

Так и делаем...
только вот на представленной диаграмме вертикальная шкала расход, горизонтальная перепад давления. Что обозначают наклонные линии?? Навряд ли это № настройки на клапане, т.к. на клапане шкала настройки от 1 до 9, а на диаграмме значения 20, 10, 5, 4, 3 > 2K, 1,5 > 1K, что это за значения??
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Радиаторный клапан Tiemme арт.3363K

Сообщение Suslov Vasilii »

Я был не прав... :oops: :roll:
Пошёл по стандартному пути, и не учёл, что это итальянцы :lol: :)

В этом варианте наклонные - это расчётный перепад температур на радиаторе Т1-Т2.
Q мы определяем по теплопотерям.
На горизонтали определяем требуемое сопротивление.
Перевод инструкции из таблицы:
Для регулирования действовать следующим образом:
Плотно закройте регулировочный винт. Положение щели отвертки при максимальной герметичности определяет контрольную точку.
Получите из диаграммы сопротивления потока значение калибровки, которое необходимо установить.
Поверните регулировочный винт против часовой стрелки, чтобы значение X на самом винте совпало с ранее установленной контрольной точкой.
Как соотнести полученное значение сопротивления и цифорки на вентиле - могу только предположить:
  • - горизонтальную шкалу нужно разделить на 10 равных частей - получаем относительную шкалу
    - на вентиле цифры соответствуют этой относительной шкале - выставляем по инструкции полученное значение.
Акрукс-Про
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт дек 27, 2018 11:25 am
Город: Санкт-Петербург

Re: Радиаторный клапан Tiemme арт.3363K

Сообщение Акрукс-Про »

Спасибо :) ,
Для примера:
имея расход на радиаторе в 40 л/ч (при 90/70С), какая настройка получиться?
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Радиаторный клапан Tiemme арт.3363K

Сообщение Suslov Vasilii »

получится 1 (что сделает? получится)
при этом расход будет около 70л/ч.
Акрукс-Про
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт дек 27, 2018 11:25 am
Город: Санкт-Петербург

Re: Радиаторный клапан Tiemme арт.3363K

Сообщение Акрукс-Про »

Спасибо,
будем пробовать
С наступающим! :)
Ответить