Компенсация линейных удлинений при монтаже труб HENCO
Модераторы: Генералиссимус, Николай, Вадим Никольский
- 
				Брюхина Наталия
 - Сообщения: 41
 - Зарегистрирован: Сб ноя 01, 2008 11:40 am
 - Город: Москва
 - Откуда: Москва
 
							
						Компенсация линейных удлинений при монтаже труб HENCO
		
													
							
						
			
			
			
			Каким способом производитель металлопластиковой трубы HENCO рекомендует компенсировать линейные удлинения ?
			
			
									
									
						- 
				Николай
 - Представитель производителя
 - Сообщения: 24
 - Зарегистрирован: Вт сен 29, 2009 12:24 pm
 - Город: Москва
 
							
						Re: Компенсация линейных удлинений при монтаже труб HENCO
		
													
							
						
			
			
			
			Уважаемая Наталия,
при длине прямого участка менее 10 м компенсация происходит на углах и поворотах. При большей длине необходимо ставить П-образные, либо сильфонные компенсаторы. Формула расчета компенсаторов и пример даны в Техническом каталоге Henco, либо в руководствах по проектированию.
			
			
									
									
						при длине прямого участка менее 10 м компенсация происходит на углах и поворотах. При большей длине необходимо ставить П-образные, либо сильфонные компенсаторы. Формула расчета компенсаторов и пример даны в Техническом каталоге Henco, либо в руководствах по проектированию.