Страница 1 из 1
					
				Компенсация линейных удлинений при монтаже труб HENCO
				Добавлено: Пт сен 04, 2009 5:35 pm
				 Брюхина Наталия
				Каким способом производитель металлопластиковой трубы HENCO рекомендует компенсировать линейные удлинения ?
			 
			
					
				Re: Компенсация линейных удлинений при монтаже труб HENCO
				Добавлено: Пт окт 02, 2009 10:58 am
				 Николай
				Уважаемая Наталия,
при длине прямого участка менее 10 м компенсация происходит на углах и поворотах. При большей длине необходимо ставить П-образные, либо сильфонные компенсаторы. Формула расчета компенсаторов и пример даны в Техническом каталоге Henco, либо в руководствах по проектированию.