Страница 1 из 2
					
				Термоэлектрические головки
				Добавлено: Вт мар 17, 2009 12:16 pm
				 Administrator
				В старом каталоге Emmeti были термоэлектрические головки Top Way (артикул 01213104). В каталоге за 2009 год эти головки отсутствуют. Они сняты с производства? Что посоветуйте использовать вместо них?
			 
			
					
				Re: Термоэлектрические головки
				Добавлено: Вт мар 17, 2009 4:01 pm
				 Генералиссимус
				Они заменяются новыми, серии Control T. Старых на складе в Италии  уже нет. Новые термоэлектрические головки есть в каталоге Emmeti-2009 на стр. 41; они имеют почти те же самые характеристики и следующие артикулы:
 - 01213240 (220 В);
 - 01213200 (24 В);
 - 01213250 (220 В, с доп.проводом).
Вместе с тем появилась новинка, нормально открытая термоэлектрическая головка:
- 01213280 (220 В);
 - 01213260 (24 В).
Отличие в индексе защиты (IP=44 вместо 54) и времени открытия (5-6 минут вместо 3-4 минут).
Ещё одно новшество, при использовании термоэлектрических головок Control T на коллекторах других производителей следует использовать переходник арт.90039364.
			 
			
					
				Re: Термоэлектрические головки
				Добавлено: Чт мар 19, 2009 11:42 am
				 Вадим Никольский
				Наверное, надо изменить информацию в каталоге, поместив примечание в соответствующем разделе форума, господин генералиссимус ?  

 
			
					
				Re: Термоэлектрические головки
				Добавлено: Чт мар 19, 2009 2:56 pm
				 Генералиссимус
				Разумеется !
			 
			
					
				Re: Термоэлектрические головки
				Добавлено: Пт фев 12, 2010 3:13 pm
				 Карпов Андрей
				Добрый день! 
Не смог найти инструкции на термоэлектрические головки. Заказчика интересуют вопросы:
 -  с каким оборудованием они могут "агрегатироваться", а именно какое устройство должно давать сигнал на открытие/закрытие;
 -  возможно ли подключение группы термоголовок к одному управляющему устройству, либо только индивидуально
Просьба разместить (выложить ссылку) примеры схем подключения и саму инструкцию...
Спасибо!
			 
			
					
				Re: Термоэлектрические головки
				Добавлено: Ср фев 17, 2010 4:44 pm
				 Генералиссимус
				Электротермические приводы могут использоваться с любыми термостатами. Но мы знаем, что претензии к производителю легче удовлетворить, когда применены изделия только этого производителя. Что касается количества  приводов, подсоединяемых к одному термостату, то их не должно быть более 4.
Обращу Ваше внимание на то, что к управляющим модулям Watts можно присоединить одновременно до 48 приводов.
Примеры подключения Вы можете посмотреть в 
инструкции к комнатным термостатам Termec.
 
			
					
				Re: Термоэлектрические головки
				Добавлено: Пт апр 16, 2010 3:12 pm
				 Леонов Юрий
				В термоэлектрических головках 24В - это постоянный ток или переменный? И можно ли получить с термоголовки обратный сигнал о том что она закрылась/открылась?
			 
			
					
				Re: Термоэлектрические головки
				Добавлено: Пн апр 19, 2010 10:53 am
				 Генералиссимус
				Эти приводы могут работать как от постоянного, так и от переменного тока 24 В. На приводе есть красный поликарбонатный индикатор открытия/закрытия. В принципе, если взять привод "с микро", т.е. с дополнительным контактом, то можно сделать так, что открытие/закрытие будет сопровождаться звуковым, световым или ещё каким-то сигналом.
			 
			
					
				Re: Термоэлектрические головки
				Добавлено: Ср ноя 02, 2011 4:55 pm
				 Андреев Сергей
				Термоголовки артикул 01213240  в коробках есть с красным колпачком и цифрой 0 и с синим с цифрой 1, что они обозначают?
			 
			
					
				Re: Термоэлектрические головки
				Добавлено: Чт ноя 03, 2011 8:52 am
				 Генералиссимус
				Сергей, а нельзя ли показать фото того и другого?  Мы видели много приводов, но такого....