Re: Termagent

Сообщение Генералиссимус » Пн июн 25, 2018 9:35 am

Производитель ответил на это следующим:
Пока для понимания - вопрос идет о Термагенте -30 (основа этиленгликоль) ?

К примеру, во время эксплуатации - у клиента упало в котле давление. Клиент делает подпитку не теплоносителем, а водой. И так несколько раз. в итоге если у клиента вода не подготовлена , а скважинная - то начинается на теплообменнике или тэнах (если электрокотел) образовываться налет.

Пояснение:
Клиент залил систему теплоносителем.
Но при эксплуатации - подливает (добавляет) не теплоноситель, а воду - в большинстве случаев.
Относительно состава промывки - ни один завод не раскроет.
Промывка годится - как для удаления и нейтрализации старого, отработанного теплоносителя в системе ( отложений ), так и для удаления нагара, отложений солей и т.д.
"Всё для всего и всегда!"
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
 
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Откуда: Мазилово
Город: Красногорск

Re: Termagent

Сообщение ЛеонидД » Пт июн 28, 2019 3:29 pm

Андреев Сергей писал(а):Здравствуйте Коллеги.

Прошу помощи, после использования антифриза Thermagent чем можно промыть систему, чтобы удалить все отложения ?

Заранее большое спасибо.


Вот у меня тоже вопрос про отложения. Использовали Термагент -30 ЭКО на протяжении трех лет, стали сливать все, чтобы переделать контур отопления, трубы были без отложений.
ЛеонидД
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт июн 28, 2019 3:26 pm
Город: Иркутск

Re: Termagent

Сообщение Суслов Василий » Пт июн 28, 2019 3:49 pm

Вот у меня тоже вопрос про отложения.

трубы были без отложений.

Не ясно, что Вас беспокоит? Почему нет отложений в Вашей системе?
Суслов Василий
 
Сообщения: 322
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Termagent

Сообщение ЛеонидД » Сб июн 29, 2019 3:07 pm

Странно, что у меня их нет, а других пользователей есть. Вот это мне не ясно, как при использовании одинаковых материалов - разный итог.
ЛеонидД
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт июн 28, 2019 3:26 pm
Город: Иркутск

Re: Termagent

Сообщение Суслов Василий » Чт июл 04, 2019 10:35 am

Материалы могут быть одинаковыми, а условия применения и эксплуатации - нет. Отсюда и разный итог.
Наиболее частые проблемы: несоблюдение срока годности антифриза, подпитка антифризом с другим хим.составом, перегрев в котле, изменение хим.состава из-за несоблюдения правил подготовки теплоносителя (неподготовленная вода, несоблюдение пропорций) и т.д.
Суслов Василий
 
Сообщения: 322
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва