De Dietrich конденсационный котел

Сообщение Landom »

Здравствуйте! Вопрос касается дымохода для каскада из двух котлов MCA 115. Забор воздуха у них из помещения. В шахту заложен дымоход из нержавейки ф200. Также в котельной установлен Vitogas-100 мощностью 72 кВт в качестве резервного.
Хотел узнать, какой родной дымоход для De Dietrich-ов нужно заказать (интересует артикул или номер заказа дымохода, а также диаметр общей трубы и высоты её от котлов). Также интересует, возможно ли подключение дымохода от каскада, с дымоходом от Vitogas в одну трубу. и имеются ли требования при этом к дымоходу, т. к. один атмосферный, а другие конденсационные котлы?
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: De Dietrich конденсационный котел

Сообщение Suslov Vasilii »

Добрый день!
Для исключения ошибки запросили представительство, но ответа пока не получили.
Разместим ответ, как только получим его.
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: De Dietrich конденсационный котел

Сообщение Suslov Vasilii »

Добрый день!
Цитируем ответ сотрудника Учебного Центра De Dietrich:
"МСА 115 и Витогаз нельзя объединять в один дымоход. Возможна утечка продуктов сгорания через Витогаз в помещение котельной.
Общий дымоход для МСА - см. буклет "Модельный ряд", артикулы от BAXI.
Но лучше также нержавейкой дойти до котлов и присоединится уже к котлам диам. 100 мм."
Конец цитаты.
Landom
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср мар 24, 2021 9:51 pm
Город: Жуковский

Re: De Dietrich конденсационный котел

Сообщение Landom »

Спасибо большое