Уважаемые коллеги! Прошу пояснить.
Какими способами допускается сращивание двух отрезков трубы Cuprofrio в системе кондиционирование с дальнейшим её замуровыванием в стену.
istepana
 
Сообщения: 34
Зарегистрирован: Сб июн 09, 2012 10:26 am
Город: Москва

Re: Способы соединения трубы Cuprofrio между собой

Сообщение Генералиссимус » Ср июл 04, 2012 11:55 am

Oтвет Рольфа Вернера из Wieland:
Правильный способ соединения — это пайка твердым припоем, как медным L-CuP6, так и с содержанием серебра. В первом случае флюс не требуется (соединение медь-медь), во втором необходимо использовать флюс для медных и серебряных припоев. Пайку производить в защитной среде азота. По окончании пайки флюс необходимо удалить. Использовать каучуковую изоляцию. Испытать давлением — и, при положительном результате, можно замоноличивать.