Прокладки на пресс-фитинг на газ.

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компании Viega.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator

Ответить
Даша Кураева
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Вт июн 16, 2015 11:40 am
Город: нижний новгород

Прокладки на пресс-фитинг на газ.

Сообщение Даша Кураева »

Здравствуйте! На складе отсутствует тройник 35*28*28 PROFIPRESS G.Срок поставки не маленький, поэтому я хочу предложить тройник PROFIPRESS для водных сред. Скажите пожалуйста, можно ли их приинять в газовых средах. И если нет, то может быть заменить прокладки на FKM, если это как то поможет.
Заранее спасибо!
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Прокладки на пресс-фитинг на газ.

Сообщение Suslov Vasilii »

Фитинги для воды и для газа отличаются уплотнительными кольцами и цветом индикаторных точек. Замена колец на жёлтые позволит использовать фитинг для газопровода.