Sanpress, насколько критична ситуация?

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компании Viega.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator

Ответить
ИгорьGrips
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вт янв 16, 2018 4:28 pm
Город: Москва

Sanpress, насколько критична ситуация?

Сообщение ИгорьGrips »

Добрый день.
Линия к боллеру косвенного нагрева Ø35 x1.5, бедет замоноличена в полу, потому и беспокойство.
IMG_3339.JPG
При прессовании не досмотрел и часть трубы вышла из фитинга на 2мм....
IMG_3338A.JPG
Труба находится, вобщем-то, на достаточной глубине в муфте фитинга, судя по шаблону....
IMG_3340.JPG
IMG_3341.JPG
Хотел узнать, насколько данная ситуация критична? Допустимо ли такое соединение в принципе? Судя по измерениям, труба все же обжата и попала с зону всех ламелей но, может есть какие-то подводные камни?
Если от viega прокомментируют, буду очень благодарен.
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Sanpress, насколько критична ситуация?

Сообщение Suslov Vasilii »

Сегодня представительство ответить не сможет, к сожалению.
Обещали ответить в понедельник.
Думаю, как Вы и написали, что такая ситуация (-2мм) не критична.
ИгорьGrips
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вт янв 16, 2018 4:28 pm
Город: Москва

Re: Sanpress, насколько критична ситуация?

Сообщение ИгорьGrips »

Спасибо, за поддержку ;) . Помогли развеять мою мнительность но, интересно, что скажут из viega,..... есть ли допуск в принципе на погрешности и в каком случае ситуация становится критичной.
Да, забыл сказать, линия эта подающая, на нагревающий элемент бойлера но, давление выше трех не будет.....отопительный контур.
Dmitry Ovsov
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт янв 24, 2020 10:52 am
Город: Moсква

Re: Sanpress, насколько критична ситуация?

Сообщение Dmitry Ovsov »

Игорь, добрый день!

По технологии метка должна находиться вплотную к пресс-фитингу, т.к. это гарантирует качество прессования,
а также отсутствие полостей, в которых может скапливаться шлам. По требованиям Виеги выход трубы из фитинга не допускается
и компания может отказать в гарантии на соединение.
Но на практике мы часто сталкиваемся с отступом маркировки на несколько миллиметров, даже при полностью вставленной трубе.
Бывает, что смещение метки связано с расположением маркера во время маркировки, из-за толщины носика маркера, или по причине использования шаблона. Поэтому отталкиваемся от здравого смысла.
Вы сделали правильную проверку, приложив шаблон трубы. По фото мы видим, что труба полностью попадает под
матрицу прессования и практически доходит до упора.
В данном случае, исходя из практики, я не вижу критичной ситуации. Проводите проверочные испытания.
В дальнейшем нужно принять все меры и исключить подобных ситуаций.
ИгорьGrips
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вт янв 16, 2018 4:28 pm
Город: Москва

Re: Sanpress, насколько критична ситуация?

Сообщение ИгорьGrips »

Спасибо, за четкий и развернутый ответ.
Ответить