Добрый день,
Подскажите, плиз, возможно установить  сервопривод UniFit (465m1000 )  на коллектор Stout  (арт. SMS 0922 000003) https://www.stout.ru/catalog/kollektory ... shodomerov  для регулировки температуры в зоне конвекторов под окном через термостат 341m1000  ?
Спасибо заранее за ответ!
			
			
									
									
						сервопривод UniFit (465m1000 ) установка на коллектор Stout
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator
Re: сервопривод UniFit (465m1000 ) установка на коллектор St
Добрый день.
Термоэлектрический привод арт.465M1000 подойдет для установки на предложенный Вами коллектор, в связке с термостатом арт.341M1000 будет работать корректно. Единственная проблема придется тянуть провода для подключения привода к термостату и питания 220 в.
Как альтернативу, если на конвекторах есть возможность регулировки в виде термостатического вентиля, можно использовать арт.169F0020 и получить желаемый Вами результат.
			
			
									
									
						Термоэлектрический привод арт.465M1000 подойдет для установки на предложенный Вами коллектор, в связке с термостатом арт.341M1000 будет работать корректно. Единственная проблема придется тянуть провода для подключения привода к термостату и питания 220 в.
Как альтернативу, если на конвекторах есть возможность регулировки в виде термостатического вентиля, можно использовать арт.169F0020 и получить желаемый Вами результат.
Re: сервопривод UniFit (465m1000 ) установка на коллектор St
Никита, спасибо за оперативный ответ....но не овсем понятно как это ощсуществить, есть клапан https://www.stout.ru/catalog/zaporno-re ... pryamoy--1 , не понятно к чему подключается чувствительный элемент ( черный ) у 169F0020 ?
Спасибо!
			
			
									
									
						Спасибо!
Re: сервопривод UniFit (465m1000 ) установка на коллектор St
Добрый день.
Черный элемент подключается к термостатическому вентилю М30х1.5, в Вашем случае ручная регулировка, возможно ручка снимается, но этот вопрос надо уточнять у производителя вентиля.
			
			
									
									
						Черный элемент подключается к термостатическому вентилю М30х1.5, в Вашем случае ручная регулировка, возможно ручка снимается, но этот вопрос надо уточнять у производителя вентиля.
- 
				Suslov Vasilii
 - Сообщения: 499
 - Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
 - Город: Москва
 
Re: сервопривод UniFit (465m1000 ) установка на коллектор St
Добрый день!
Позвольте дополнить: вентиль, приведённый по ссылке - ручной (что указано в названии продукта). Т.е. автоматизировать его работу нельзя.
Вентиль с возможностью автоматизирования работы называется "термостатический вентиль"
			
			
									
									
						Позвольте дополнить: вентиль, приведённый по ссылке - ручной (что указано в названии продукта). Т.е. автоматизировать его работу нельзя.