SOLOMIX и MULTIMIX
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator
Re: SOLOMIX и MULTIMIX
Да, стоит фильтр между котлом и узлом, гидрострелки нет. Система новая.
			
			
									
									
						Re: SOLOMIX и MULTIMIX
Тогда первым делом необходимо проверить сетку этого фильтра на предмет возможного загрязнения. Какой фильтр у Вас установлен?
			
			
									
									
						Re: SOLOMIX и MULTIMIX
Спасибо на совет, все заработало, оказывается сетка фильтра и правда была полностью забита, не знаю, откуда даже…
Фильтр самопромывной, с краном внизу.
			
			
									
									
						Фильтр самопромывной, с краном внизу.
Re: SOLOMIX и MULTIMIX
Такой фильтр не предназначен для систем отопления, у него сетка 100 мкм, он будет постоянно забиваться, и даже в чистом виде он создает слишком большое сопротивление потоку теплоносителя. Необходимо в самое ближайшее время убрать этот фильтр из системы, а для защиты котла от загрязнений, поступающих из системы отопления рекомендую установить фильтр-грязеуловитель магнитный для котла с артикулом 215B3000, в его составе сетка с размером ячейки 800 мкм, и дополнительно установлен мощный магнит для улавливания мелких магнитных частиц.
			
			
									
									
						- 
				Ерошин Андрей
 - Сообщения: 7
 - Зарегистрирован: Ср окт 18, 2023 6:18 pm
 - Город: Москва
 
Re: SOLOMIX и MULTIMIX
Застучала голова на Solomix.
Крутишь голову - в положении настройки 46-48 градусов появляется сильный стук.
при более 50 и менее 45 стука нет.
Система работает 2 года.
Работало все четко, сейчас стала барахлить.
			
							
			
									
									
						Крутишь голову - в положении настройки 46-48 градусов появляется сильный стук.
при более 50 и менее 45 стука нет.
Система работает 2 года.
Работало все четко, сейчас стала барахлить.
- 
				Suslov Vasilii
 - Сообщения: 499
 - Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
 - Город: Москва
 
Re: SOLOMIX и MULTIMIX
проблема в подключении к системе отопления.
варианта 2:
перепутана подача/обратка (подача должна быть со стороны коллектора, обратка - со стороны головки)
излишний напор на входе (можно проверить открытием 2-3 радиаторов, находящихся на одной ветке с Solomix)
это гидравлическая проблема системы, и причина - не в Solomix.
			
			
									
									
						варианта 2:
перепутана подача/обратка (подача должна быть со стороны коллектора, обратка - со стороны головки)
излишний напор на входе (можно проверить открытием 2-3 радиаторов, находящихся на одной ветке с Solomix)
это гидравлическая проблема системы, и причина - не в Solomix.
- 
				Ерошин Андрей
 - Сообщения: 7
 - Зарегистрирован: Ср окт 18, 2023 6:18 pm
 - Город: Москва
 
Re: SOLOMIX и MULTIMIX
Так написал же - 2 года работало нормально, а сейчас застучало!
			
			
									
									
						- 
				Suslov Vasilii
 - Сообщения: 499
 - Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
 - Город: Москва
 
Re: SOLOMIX и MULTIMIX
Проверьте, пожалуйста, ещё раз все изменения, которые внесли в этом сезоне.
Возможно, Вы заменили насос, или добавили радиаторов, сделали новый контур и т.д.
			
			
									
									
						Возможно, Вы заменили насос, или добавили радиаторов, сделали новый контур и т.д.
- 
				Ерошин Андрей
 - Сообщения: 7
 - Зарегистрирован: Ср окт 18, 2023 6:18 pm
 - Город: Москва
 
Re: SOLOMIX и MULTIMIX
Проверил.
На самом деле перепутана подача и обратка
До этого насос работал на I скорости, и всё работало, а сейчас включили на II - и вылезли ошибки.
			
			
									
									
						На самом деле перепутана подача и обратка
До этого насос работал на I скорости, и всё работало, а сейчас включили на II - и вылезли ошибки.
- 
				Suslov Vasilii
 - Сообщения: 499
 - Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
 - Город: Москва
 
Re: SOLOMIX и MULTIMIX
вот и хорошо, что причина проблемы найдена.
теперь осталось переделать правильно - и наслаждаться комфортом
			
			
									
									
						теперь осталось переделать правильно - и наслаждаться комфортом