Страница 1 из 3

SOLOMIX и MULTIMIX

Добавлено: Пт май 06, 2016 12:42 pm
Алексей Каронов
Добрый день!
У Uni-Fitt есть два типа НСУ, SOLOMIX и MULTIMIX, я нигде не нашел для чего каждый, кроме отличия по способу подключения к горячему контуру не понимаю их разное назначение.
Разъясните пожалуйста

Re: SOLOMIX и MULTIMIX

Добавлено: Пт май 06, 2016 1:50 pm
Suslov Vasilii
Добрый день.
Назначение у них одно - обеспечение циркуляции теплоносителя с фиксированной температурой в контурах ТП.
Различия, кроме найденного Вами:
  • - максимальная мощность SOLOMIX - 10-12,5кВт (как настроите), MULTIMIX - 15кВт;
    - комплектация - у MULTIMIX есть предохранительный термостат, рабочий байпас; у SOLOMIX - воздухоотводчик, обратный клапан, настроечный байпас;
    - настройка температуры у MULTIMIX - термостатическим трёхходовым клапаном с точной настройкой, у SOLOMIX - термостатическим трёхходовым клапаном с термостатической головкой (более длительный процесс точной настройки);
    - возможность дополнительного подключения к MULTIMIX коллекторной группы для высокотемпературного контура (компактное распределение теплоносителя)

Re: SOLOMIX и MULTIMIX

Добавлено: Пт май 06, 2016 2:46 pm
Алексей Каронов
Спасибо.
Отсюда возникают еще вопросы:
1. Воздухоотводчик на MULTIMIX не нужен, т.к. ставится в конце коллекторной группы низкой температуры?
2. Между НСУ и коллекторной группой низкой температуры на обратке надо ставить обратный клапан? ( на случай отключения ТП путем выключения насоса ТП)
3. Схема и количество поворотов в НСУ MULTIMIX создает меньшее сопротивление по сравнению с SOLOMIX?
4. MULTIMIX лучше поэтому и дороже? (хотя проще по исполнению)

Re: SOLOMIX и MULTIMIX

Добавлено: Пт май 06, 2016 3:06 pm
Алексей Каронов
И еще вопрос вдогонку
5. между коллекторной группой высокой температуры и НСУ надо ставить воздухоотводчики?

Re: SOLOMIX и MULTIMIX

Добавлено: Вт май 10, 2016 9:26 am
Suslov Vasilii
Добрый день!
1. Воздухоотводчик на MULTIMIX не нужен, т.к. ставится в конце коллекторной группы низкой температуры?
Не нужен, т.к. MULTIMIX находится на одном уровне с трубами. SOLOMIX же является верхней точкой участка. А на концах коллекторных групп воздухоотводчики стоят в обоих случаях.
2. Между НСУ и коллекторной группой низкой температуры на обратке надо ставить обратный клапан? ( на случай отключения ТП путем выключения насоса ТП)
Нужно смотреть по расчётам схемы отопления. Чтобы не было паразитных перетеканий.
3. Схема и количество поворотов в НСУ MULTIMIX создает меньшее сопротивление по сравнению с SOLOMIX?
Вообще не важно. В обоих случаях управление - 3-ходовым термостатом. Он и создаёт максимальное сопротивление.
4. MULTIMIX лучше поэтому и дороже? (хотя проще по исполнению)
Он обеспечивает большую теплоподачу, т.к. его 3-ходовик имеет больший kvs. Это первая составляющая.
Конструктивно термостат MULTIMIX сложнее, имея более точную настройку. Это 2.
У MULTIMIX в комплекте предохранительный термостат, который стоит больше воздухоотводчика и обратного клапана вместе. Это 3.
5. между коллекторной группой высокой температуры и НСУ надо ставить воздухоотводчики?
Нет.

Re: SOLOMIX и MULTIMIX

Добавлено: Вт май 10, 2016 10:12 am
Алексей Каронов
Спасибо, исчерпывающе.

Re: SOLOMIX и MULTIMIX

Добавлено: Вт май 10, 2016 10:33 am
Suslov Vasilii
Пожалуйста.

Re: SOLOMIX и MULTIMIX

Добавлено: Пн мар 25, 2019 9:04 am
vav_kochegar
Добрый день. Возможно ли приобрести отдельно термостат MULTIMIX в качестве запасной части?

Re: SOLOMIX и MULTIMIX

Добавлено: Пн мар 25, 2019 3:50 pm
Никита
Добрый день.

На данный момент термостатический клапан можно приобрести только под заказ, ориентировочно летом, планируем введение этой позиции в складской ассортимент.

Re: SOLOMIX и MULTIMIX

Добавлено: Пн мар 25, 2019 5:27 pm
vav_kochegar
Никита писал(а):Добрый день.

На данный момент термостатический клапан можно приобрести только под заказ, ориентировочно летом, планируем введение этой позиции в складской ассортимент.
Если под заказ то какова будет стоимость данной позиции?