Страница 1 из 1
					
				Коллектор из "нержавейки". Маленький ход штока клапана?
				Добавлено: Чт ноя 30, 2017 5:13 pm
				 erikra
				Здравствуйте.
Была приобретена коллекторная группа из нержавеющей стали с регулировочными и термостатическими вентилями от Uni-Fitt, и предполагается покупка, для него же, термоэлектрических приводов так же Uni-Fitt. Ход штока клапанов, на коллекторе, 2 мм (замерял колумбиком). Нормально ли это, если в паспорте на приводы заявлено максимальное поднятие 3,6 мм?
			 
			
					
				Re: Коллектор из "нержавейки". Маленький ход штока клапана?
				Добавлено: Пт дек 01, 2017 9:47 am
				 Suslov Vasilii
				Термоэлектрические приводы Uni-Fitt подходят для всех коллекторных групп Uni-Fitt. Для установки на разные группы в коробке с каждым приводом идёт адаптер. Информация есть в 
инструкции в коробке и на 
сайте.
 
			 
			
					
				Re: Коллектор из "нержавейки". Маленький ход штока клапана?
				Добавлено: Пт дек 01, 2017 3:44 pm
				 erikra
				Про адаптеры уже прочитал (шайбочка проставка). Просто хотел использовать привода другого производителя (tech)… Видимо, клапана на латунных и нержавеющих коллекторах отличаются длиной вылета штока относительно опорной поверхности… придется с колумбиком сходить в магазин и померить…
			 
			
					
				Re: Коллектор из "нержавейки". Маленький ход штока клапана?
				Добавлено: Пт дек 01, 2017 4:23 pm
				 Suslov Vasilii
				колумбик
 называется ШТАНГЕЛЬ
 
			 
			
					
				Re: Коллектор из "нержавейки". Маленький ход штока клапана?
				Добавлено: Сб дек 02, 2017 6:19 pm
				 erikra
				Ну, если уж быть точным, то правильно - штангенциркуль.
Ну и... если интересно... 
Было время, когда в СССР массово поставлялись штангенциркули с глубиномером под маркой "Columbus", отсюда и пошло название - "колумбик".
[img]
https://4.404content.com/1/CD/D4/107969 ... llsize.jpg[/img]
Для оборонки и авиационной отрасли требовались штангенциркули повышенной точности, и их поставляла фирма "Mauser", поэтому у людей, кто там работал, закрепилось именно "маузер", а не "колумбик" 
Я в оборонке не работал... мне "колумбик" ближе... хотя и "штангелем" обзываю...
 
			 
			
					
				Re: Коллектор из "нержавейки". Маленький ход штока клапана?
				Добавлено: Пн дек 04, 2017 11:02 am
				 Suslov Vasilii
				Это штангель.
Также как "ксерокс" - это производитель, а аппарат - копировальный.
Мы же профессионалы? Так давайте говорить профессиональным языком.
Ну и, если интересно - штангельциркулем со спец.напайками (из победита) мой отец (токарь 6 разряда на спец.заводе) отчерчивал на металлических деталях размерные линии. Попробуйте это сделать обычным штангелем 
Поэтому я различаю штангель и штангельциркуль.
Предлагаю флуд заканчивать. 
			 
			
					
				Re: Коллектор из "нержавейки". Маленький ход штока клапана?
				Добавлено: Пн дек 04, 2017 5:58 pm
				 erikra
				Такой инструмент называется "штангенциркуль разметочный с твердосплавными наконечниками". У нас они выпускаются как ШЦР - разных размеров...
Суслов Василий писал(а):Предлагаю флуд заканчивать.
Так я его и не начинал...
Вопрос был вполне конкретный... 
Выходит, что использовать с данными коллекторами привода других производителей, не имеющих в комплекте этих самых адаптеров, проблематично?
 
			 
			
					
				Re: Коллектор из "нержавейки". Маленький ход штока клапана?
				Добавлено: Вт дек 05, 2017 9:21 am
				 Suslov Vasilii
				Проблематично использовать любую арматуру с "чужими" элементами.
Производители не гарантируют работу своих труб с фитингами других брендов и наоборот, регулирующей арматуры с приводами разных производителей и т.д.
Это общая практика.