Добрый день. 
Вопрос по монтажу термоэлектрического привода http://www.uni-fitt.ru/produkciya/kolle ... richeskiy/ для управления отоплением через теплые полы. 
Нормально закрытый привод ставится на коллектор теплого пола - при срабатывании термостата на нагрев привод открывается и теплоноситель поступает в контур теплого пола. 
Проблема в том, что при отключении электричества нормально-закрытый привод перекроет подачу теплоносителя. Есть ли кака-то схема защиты от такого сбоя кроме подключения приводов к ИБП? 
Спасибо!
			
			
									
									
						Привод термоэлектрический - защита от отключения эл-ва
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator
- 
				Suslov Vasilii
 - Сообщения: 499
 - Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
 - Город: Москва
 
Re: Привод термоэлектрический - защита от отключения эл-ва
у вас остановится вся система отопления, и закрытие НЗ приводов никак не повлияет на НЕработу системы отопления.Проблема в том, что при отключении электричества
Если есть ИБП на котёл и насос, то работоспособность ТП с управлением НЗ приводами осуществляется 2 способами:
- подключение НЗ приводов к ИБП
замена НЗ приводов на НО (с переключением контактов/заменой термостатов на НО) 
Re: Привод термоэлектрический - защита от отключения эл-ва
СпасиБо. Термостаты уже закупил - и они для НЗ сервоприводов. 
Думаю, что дешевле будет поставить инвертор от сигнала НЗ термостата и установить НО сервоприводы.
Не сталкивались с такой схемой подключения? Не посоветуете инверторы?
			
			
									
									
						Думаю, что дешевле будет поставить инвертор от сигнала НЗ термостата и установить НО сервоприводы.
Не сталкивались с такой схемой подключения? Не посоветуете инверторы?
- 
				Suslov Vasilii
 - Сообщения: 499
 - Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
 - Город: Москва
 
Re: Привод термоэлектрический - защита от отключения эл-ва
С инверторами не сталкивался.
Помощнее аккумулятор на ИБП не проще поставить, чем в цепочку дополнительный элемент вводить?
Привод "ест" 3,5 Вт, пусковой ток менее 0,25А... Даже 10 приводов одновременно потребляют меньше 1 насоса (даже энергоэффективного)
			
			
									
									
						Помощнее аккумулятор на ИБП не проще поставить, чем в цепочку дополнительный элемент вводить?