Добрый день, надо ли устанавливать датчик для измерения температуры в стяжку с трубами водяного тёплого пола, или это необходимо только для электрического кабеля, а тут хватит регулировки по температуре воздуха в комнате?
poluektov
Сообщения: 56
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2022 11:42 am
Город: Жуковский

Re: Нужна помощь!

Сообщение poluektov »

Как я понимаю, речь идет о выборе комнатного термостата для управления термоэлектрическими приводами.

В зависимости от назначения теплого пола и особенностей регулирования температуры в помещении:

Если помещение отапливается одним источником тепла – водяным теплым полом, то управлять термоэлектрическими приводами нужно по температуре воздуха в помещении, в этом случае нам необходимо прогреть помещение до заданной на термостате температуры воздуха.

Если в помещении есть и водяной теплый пол, и радиаторы/конвекторы, то теплый пол является средством повышения комфорта в помещении, в этом случае желательно использовать комнатный термостат с внешним датчиком, который сможет ограничить температуру поверхности пола, не допуская ее перегрева выше комфортных значений.

Крайней необходимости установки термостата с датчиком пола в случае водяного теплого пола нет, поскольку температура подачи теплоносителя в теплый пол регулируется в обязательном порядке трехходовым смесительным узлом.