Модуль управляющий базовый Uni-Fitt

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией Uni-fitt.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator

Ответить
Андрей Ерошин
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт мар 14, 2023 9:06 am
Город: Химки

Модуль управляющий базовый Uni-Fitt

Сообщение Андрей Ерошин »

Добрый день!
Как перевести блок 380M2062 в режим работы с нормально открытыми сервоприводами?
poluektov
Сообщения: 61
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2022 11:42 am
Город: Жуковский

Re: Модуль управляющий базовый Uni-Fitt

Сообщение poluektov »

Управляющий модуль Uni-Fitt может работать совместно как с нормально закрытыми, так и с нормально открытыми сервоприводами, само
управление сервоприводами осуществляет комнатный термостат, подключенный к блоку, поэтому для работы с нормально-открытыми сервоприводами необходимо изменить настройки термостата на работу с такими сервоприводами (или подключить термостат к соответствующим управляющим контактам), сам блок инверсию сигнала не осуществляет, и если подключенный комнатный термостат не предназначен для работы с нормально открытыми сервоприводами, то необходимо заменить либо термостат, либо сервоприводы на нормально закрытые.
Suslov Vasilii
Сообщения: 497
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Модуль управляющий базовый Uni-Fitt

Сообщение Suslov Vasilii »

Позвольте уточню:
  • для работы приводов НЗ нужны термостаты НЗ
  • для работы приводов НО нужны термостаты НО
Переключатель NO/NC у модуля служит для согласования работы термостатов с насосом и котлом, если они подключены к соответствующим клеммам модуля.
Ерошин Андрей
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Ср окт 18, 2023 6:18 pm
Город: Москва

Re: Модуль управляющий базовый Uni-Fitt

Сообщение Ерошин Андрей »

Добрый день, пытаюсь подключить базовый блок 380M2062 к механическому термостату Uni-fitt, сервоприводы у меня нормально открытые, и я не могу понять, как все правильно соединить. Подключил по схеме из паспорта на базовый блок, переключил переключатель на NO, а все равно не работает, как нужно.
poluektov
Сообщения: 61
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2022 11:42 am
Город: Жуковский

Re: Модуль управляющий базовый Uni-Fitt

Сообщение poluektov »

Для подключения нормально открытых приводов необходимо подключить комнатный термостат 331I2000 так, как показано на схеме ниже
базовый модуль.jpg
Нулевой провод и перемычка нужны для того, чтобы на термостате зажигался светодиод
Ответить

Вернуться в «Uni-fitt»