Страница 1 из 1
Модуль управляющий базовый Uni-Fitt
Добавлено: Вт мар 14, 2023 9:10 am
Андрей Ерошин
Добрый день!
Как перевести блок 380M2062 в режим работы с нормально открытыми сервоприводами?
Re: Модуль управляющий базовый Uni-Fitt
Добавлено: Вт мар 14, 2023 9:36 am
poluektov
Управляющий модуль Uni-Fitt может работать совместно как с нормально закрытыми, так и с нормально открытыми сервоприводами, само
управление сервоприводами осуществляет комнатный термостат, подключенный к блоку, поэтому для работы с нормально-открытыми сервоприводами необходимо изменить настройки термостата на работу с такими сервоприводами (или подключить термостат к соответствующим управляющим контактам), сам блок инверсию сигнала не осуществляет, и если подключенный комнатный термостат не предназначен для работы с нормально открытыми сервоприводами, то необходимо заменить либо термостат, либо сервоприводы на нормально закрытые.
Re: Модуль управляющий базовый Uni-Fitt
Добавлено: Ср мар 15, 2023 11:54 pm
Suslov Vasilii
Позвольте уточню:
- для работы приводов НЗ нужны термостаты НЗ
- для работы приводов НО нужны термостаты НО
Переключатель NO/NC у модуля служит для согласования работы термостатов с насосом и котлом, если они подключены к соответствующим клеммам модуля.