Как выбрать расширительный бак?

В данном форуме Вы можете задать свой вопрос по системам водоснабжения и получить на него ответ технических специалистов компании "Дюйм", а также ознакомиться с ранее заданными вопросами и комментариями.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский

orlov55

Как выбрать расширительный бак?

Сообщение orlov55 »

Доброго времени суток!
Есть газовый котёл и к нему будет подключён косвенный нагреватель 120л для получения горячей воды. Говорят, что для компенсации расширения воды нужен расширительный бак.
В какую точку системы нужно монтировать этот бак и какого объема он нужен?
poluektov
Сообщения: 45
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2022 11:42 am
Город: Жуковский

Re: Как выбрать расширительный бак?

Сообщение poluektov »

Необходимый объем расширительного бака зависит от давления холодной воды в водопроводе и от давления срабатывания предохранительного клапана, ну и от объема водонагревателя конечно же.
Для самых распространенных условий - 3 бара на входе и предохранительный клапан 6 бар и для Вашего водонагревателя объемом 120 л расчет дает 5 литров, поэтому берем ближайший с запасом на 8 литров. Место установки бака - подвод холодной воды к водонагревателю, между водонагревателем и обратным клапаном на входе.
orlov55

Re: Как выбрать расширительный бак?

Сообщение orlov55 »

Подскажите, какой бак вы порекомендуете из наличия. Можно для ГВС использовать такой же как и в отоплении? Или только для ГВС?
poluektov
Сообщения: 45
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2022 11:42 am
Город: Жуковский

Re: Как выбрать расширительный бак?

Сообщение poluektov »

Для этих целей необходимо использовать гидроаккумулятор по нескольким причинам: рабочее давление баков для отопления недостаточно для водопровода, конструкция мембраны не рассчитана на частое изменение заполненного объема, кроме того, мембрана бака для отопления не предназначена для питьевой воды. Мембраны современных гидроаккумуляторов изготавливаются из синтетического каучука и выдерживают высокую температуру. Предлагаю приобрести бак гидроаккумулятор Uni-Fitt WAV8-U. Объем 8 литров, макс темп 100 °С.
orlov55

Re: Как выбрать расширительный бак?

Сообщение orlov55 »

Подскажите, а нужно ли давление воздуха в баке изменять или то, что с завода подойдет?
poluektov
Сообщения: 45
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2022 11:42 am
Город: Жуковский

Re: Как выбрать расширительный бак?

Сообщение poluektov »

Расширительный бак в системе ГВС должен компенсировать расширение воды при ее нагревании в водонагревателе, необходимое давление в воздушной полости определяется давлением холодной воды, подводимой к водонагревателю и оно должно быть на 0,2 бара ниже этого давления.
При такой настройке внутренний объем расширительного бака будет использоваться оптимально. Например, если давление холодной воды 3 бара, то необходимо на пустом! баке "докачать" давление воздуха до 2,8 бар
Соловьев85
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт янв 24, 2023 4:10 pm
Город: Разянь

Re: Как выбрать расширительный бак?

Сообщение Соловьев85 »

Добрый день, подскажите у мембранных баков объем пишется фактический или общий,т.е. мембрана занимает полезный объем или нет?Верно ли я понимаю мембранный бак 300 литров потеряет в объеме?
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Как выбрать расширительный бак?

Сообщение Suslov Vasilii »

Добрый день!
Объем бака всегда указывается номинальный, т.е. рабочий объем будет меньше.
Вот что ответили в лаборатории завода:
"Согласно ТУ4938-001-81549202-2007 п. 1.2.11. максимальный объем воды, содержащийся в мембранном баке, может составлять не более 75% от общего объема бака.
Фактический объем воды в баке в условиях эксплуатации составляет 30-35% от объема бака."
Т.е. в 300 л бак максимум может помещаться 225л.
Самарин
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн мар 20, 2023 8:54 am
Город: Москва

Re: Как выбрать расширительный бак?

Сообщение Самарин »

День добрый, нужна ваша консультация по бакам - гидроаккумуляторам. Какие из баков Uni-Fitt для водоснабжения являются проходными, а какие не проходными? В паспорте не нашел информацию.
poluektov
Сообщения: 45
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2022 11:42 am
Город: Жуковский

Re: Как выбрать расширительный бак?

Сообщение poluektov »

Добрый день,

В паспорте на гидроаккумуляторы WAV, WAO есть об этом одно предложение:

Баки от 100 л имеют дополнительный штуцер нар.-вн. 3/4"х 1/2"для присоединения воздухоотводчика или установки заглушки.

Это баки с проходной мембраной.

Обратите также внимание, что модели top ( от 200 до 500 л) имеют верхнее подключение, т.е. дополнительное отверстие у них внизу.

Бак Pro на 110 л также имеет дополнительный штуцер сверху.