Расширительный бак

В данном форуме Вы можете задать свой вопрос по системам водоснабжения и получить на него ответ технических специалистов компании "Дюйм", а также ознакомиться с ранее заданными вопросами и комментариями.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский

Ответить
Мистер_сан
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт июн 09, 2022 4:25 pm
Город: Москва

Расширительный бак

Сообщение Мистер_сан »

Добрый день, расширительный бачок водонагревателя 12 литров стучит при открытии крана горячей воды, водопровод из колодца, насос включается на 2 бар, отключается на 3,5 бар. При открытии крана в бачке слышны стуки, а давление воды из крана сначала немного падает, а затем стабилизируется. Воздух в бачке есть, давление 3,3 бар. Помогите разобраться, пожалуйста.
poluektov
Сообщения: 45
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2022 11:42 am
Город: Жуковский

Re: Расширительный бак

Сообщение poluektov »

Добрый день, для того, чтобы расширительный бак работал, начальное давление в его воздушной полости должно быть на 0.2 бар ниже, чем давление в водопроводе. Давление в Вашем баке настроено для водопровода с постоянным давлением 3.5 бар. При открытии крана давление в водопроводе понижается, что практически сразу приводит к опустошению бака полностью, что и вызывает стуки в бачке.
Давление включения насоса 2 бара, поэтому понизьте давление воздуха в баке до 1.8 бар, тогда проблем со стуками не будет.
Ответить

Вернуться в «Системы водоснабжения»