Сообщение Никитозз87 »

Добрый день! Накануне строители пробили несколько отверстий в металлопластиковой трубе. МП лежит под штукатуркой и сверху плитка. Как быть, стенй демонтировать сами понимаете денежнозатратно. Слышал о ремонтных муфтах. Что можете подсказать на этот счет? Полностью если менять трубу то нужно разбирать всю стену, а там у меня еще и ванная замурована плиткой. Поскажите пожалуйста какие-либо варианты!
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Пробой в трубе!

Сообщение Генералиссимус »

Даже если Вы точно знаете места пробоев, то Вам всё равно придётся частично вскрывать плитку и т.п.

Есть несколько способов ремонта:

1) В ассортименте Tiemme имеется ремонтная муфта под пресс-инструмент (в нашем каталоге - "Удлинитель ремонтный", серия 1671: артикул 1650202 (для16-й трубы), артикул 1650200 (для 20-й трубы).
Подробности её монтажа можно посмотреть здесь

2) В ассортименте Itap имеются соединители системы Multi-Fit арт.510. Аналогично первому способу вырезаем кусок трубы с проколами, монтируем фитинги арт.510, и далее есть варианты:
2а) Накручиваем накидные гайки использованных соединителей на корпуса для муфты арт.515. Используя ещё 2 соединителя и кусок новой трубы, делаем подходящую по размеру вставку, которую с помощью тех же накидных гаек накручиваем на другие стороны уже стоящие корпусов муфт. Чем удобен этот способ? Соединения Multi-Fit позволяют без ущерба для дела до 4 раз демонтировать соединители, и соответственно укорачивать вставку за счет обрезания трубы.
2б) Отмеряем расстояние между двумя накидными гайками смонтированных соединителей арт.510 и подбираем латунный удлинитель или несколько удлинителей подходящего размера. Накидные гайки соединителя арт.510 хороши ещё и тем, что с помощью двух типов прокладок: О-ring и плоской можно соединять их как с обычными резьбовыми фитингами, так и с фитингами, имеющими специальные конусные выемки.
3) Вырезаем кусок трубы. Используя два концевых фитинга, один - с внутренней резьбой, другой - с наружной, делаем переходы на резьбу и подбираем подходящую по размеру гибкую растяжимую подводку Emmeti, артикулы 024...... Имеются 3 варианта размеров гофрированной подводки: 65-125 мм, 100-195 мм и 170-400 мм. Пожалуй, это самый простой, но и самый дорогой способ ремонта.

Удачи Вам!
"Всё для всего и всегда!"
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Пробой в трубе!

Сообщение Генералиссимус »

Примечание к п.2: квалифицированный специалист может обойтись для ремонта всего лишь одним ниппелем (или удлинителем НН) и двумя соединителями арт.510, но этот способ требует очень точных замеров и отреза. В случае неудачи всегда можно вернуться к п. 2а. ;)