Соединение клапанов VRG с приводами сер.60

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компании Esbe.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator, vasiliy

Ответить
Немкова Ольга
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт авг 11, 2009 9:47 am
Город: Н. Новгород

Соединение клапанов VRG с приводами сер.60

Сообщение Немкова Ольга »

В каталоге ESBE 2008/09 сказано, что клапаны VRG130 могут подключаться с приводами серии 90
при помощи адаптера. Может ли быть применен этот адаптер для подключения
к клапанам VRG приводов серии 60?
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Соединение клапанов ESBE VRG с приводами сер.60

Сообщение Генералиссимус »

К сожалению, не может. Никакой переходник здесь не поможет.
Единственный выход - к имеющемуся приводу сер.60 купить клапан серии 3MG, пока их не прекратили выпускать. Но у них странное присоединение: у 3MGP - под насосы 1"1/2 , а у 3MGR - накидная гайка 1". Подойдет ли это клиенту?
"Всё для всего и всегда!"
Ответить