Теплоотдача радиатора Torido S 500/100

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с алюминиевыми радиаторами Torido / Torido S

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator, vasiliy

Ответить
Сергей Уколов
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2012 2:34 pm
Город: Москва

Теплоотдача радиатора Torido S 500/100

Сообщение Сергей Уколов »

На фабричной упаковке радиатора Torido S 500/100 на 10 сек. теплоотдача указана 1143 Вт. В каталоге, паспорте и буклете теплоотдача указана 1773 Вт. На радиаторах другой секционности теплоотдача из расчета на одну секцию такая же.

Прошу объяснить почему информация в каталоге и на заводских упаковках различается?
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Теплоотдача радиатора Torido S 500/100

Сообщение Генералиссимус »

Всё дело в том, что на фабричной упаковке пишется теплоотдача по европейским нормам на ∆Т=50°C, а в нашем каталоге и буклете мы приводим данные по российским нормам на ∆Т=70°C.
"Всё для всего и всегда!"
Сергей Змазнев
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн апр 13, 2015 10:37 am
Город: новосибирск

Re: Теплоотдача радиатора Torido S 500/100

Сообщение Сергей Змазнев »

Подскажите пожалуйста какова будет мощность одной секции радиатора. при давление в 2 бара и температуре теплоносителя 70 - 80 градусов????
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Теплоотдача радиатора Torido S 500/100

Сообщение Suslov Vasilii »

Добрый день!
Теплоотдача радиатора не зависит от давления в системе отопления.
Она зависит от конфигурации секции, температур подачи/обратки/воздуха в помещении, условий установки радиатора....
Так, если указанные Вами температуры
Сергей Змазнев писал(а):70 - 80 градусов
- это температуры обратки и подачи соответственно, то теплоотдача 1 секции радиатора Torido S 500/100 будет равна:
  • 130 Вт при температуре воздуха в помещении +20 град.С
    115 Вт при температуре воздуха в помещении +25 град.С
Рассчитать теплоотдачу радиатора при Ваших условиях не сложно по формуле, приведённой в паспорте радиатора в разделе 3.4.
Ответить