Сообщение aquarius »

Разорвало радиатор Calidor NF58 установленный лет 9-10 назад в квартире на 4-ом этаже 9-ти этажного дома. Трещина длиной около 30 см вдоль центрального ребра первой секции со стороны подачи воды. Какие могут быть причины? Какие технические характеристики данного радиатора, поскольку точной информации найти не удалось.
Аватара пользователя
vasiliy
Сообщения: 299
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 4:47 pm
Город: москва

Сообщение vasiliy »

Добрый день!
Исходя из указанных данных можно сделать следующее предположение:
- радиатор - Calidor, имеет рабочее / опрессовочное давление = 6 / 9 бар (атм).
Завод-изготовитель давал на него гарантию 10 лет при соблюдении правил эксплуатации, указанных в инструкции (вкладывается в каждый радиатор).
- характер разрушения указывает, что причина разрушения - "газовый разрыв".
Более подробную тех.информацию можно посмотреть на сайте www.fondital.it
aquarius
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сб окт 23, 2010 11:15 pm
Город: Киев

Сообщение aquarius »

что значит "газовый разрыв"?
Аватара пользователя
vasiliy
Сообщения: 299
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 4:47 pm
Город: москва

Сообщение vasiliy »

Это следствие нарушения правил эксплуатации, а именно - отключения радиатора от системы отопления (в инструкции на радиатор это написано). Из-за перекрытия кранов на подходящих к радиатору трубопроводах оставшаяся в радиаторе вода изменяет свой рН, разрушает защитный слой и вступает в реакцию с алюминием, в результате которой выделяется газ. Т.к. радиатор закрыт, то в нём начинает расти давление, и при превышении давления разрушения происходит разрыв, вид которого полностью соответствует описанному Вами.
aquarius
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сб окт 23, 2010 11:15 pm
Город: Киев

Сообщение aquarius »

"газовый взрыв" наверное исключается, вентелей изначально установлено небыло, вода в радиаторах если и оставалась, то не по нашей вине.
отопление нам включили 9-го числа, а разорвало ее 20-го. соседи говорят что сантехники выолняли какие-то работы. боюсь, что могли как-то давонуть давлением
Аватара пользователя
vasiliy
Сообщения: 299
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 4:47 pm
Город: москва

Сообщение vasiliy »

aquarius писал(а):сантехники выолняли какие-то работы. боюсь, что могли как-то давонуть давлением
Вполне возможно, что это и есть ответ на Ваш вопрос
aquarius писал(а):Какие могут быть причины?
Аватара пользователя
Самоделкин
Сообщения: 32
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2010 11:48 am
Город: Замкадье

Сообщение Самоделкин »

У первых Calidor (6 атм) запас прочности был 12-18 атм. Не исключено, что со временем радиатор становится более "хрупким" и давление в 9-10 атм (которое легко могли дать сантехники) через 9 лет может привести к его разрушению ... А NF - это не модель, а знак соответствия французскому стандарту (Norme Française - французская норма, в прямом переводе). Знак соответствия национальным стандартам NF выдается Французской ассоциацией по стандартизации (AFNOR), на которую возложена ответственность за сертификацию. Ищите другие надписи. Обычно сбоку секции написано название модели.
aquarius
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сб окт 23, 2010 11:15 pm
Город: Киев

Сообщение aquarius »

надпись гласит Calidor есть еще NF58 и 500-1 еще 97 в квадратике и рядом 80
Аватара пользователя
Вадим Никольский
Модератор
Сообщения: 132
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:55 am

Сообщение Вадим Никольский »

aquarius писал(а):надпись гласит Calidor есть еще NF58 и 500-1 еще 97 в квадратике и рядом 80
Комментарии к фото:
1 - межосевое расстояние
2 - ребро жесткости
3 - буква S над надписью Calidor, означает, что это Calidor Super
4 - 80 (глубина радиатора, выпускали модели глубиной 100(97) и 80 см)
Т.о. если присутствует п.2 и 3, то это модель с рабочим давлением до 16 атм, если нет - то до 6 атм.
Надпись на секции радиатора Calidor Super 500/80
Надпись на секции радиатора Calidor Super 500/80
Жизнь измеряется не количеством сделанных вдохов и выдохов, а количеством тех моментов, когда от счастья захватывает дух.
aquarius
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сб окт 23, 2010 11:15 pm
Город: Киев

Сообщение aquarius »

мда... буква S к сожалению отсутсвует, спасибо за консультацию