Страница 1 из 1

Отключается при включении горячей воды

Добавлено: Чт фев 02, 2012 9:21 pm
Shedo64blak
Подскажите пожалуйста: Котел Fondital Thaiti Dual C Line CTFS 24, в эксплуатации 3 года. В режиме отопления работает нормально. При включении горячей воды, идет сначала теплая, потом холодная... При обнаружении этого феномена - понаблюдал. Выяснилось, что котел тухнет при пуске(открытии) крана горячей воды!.. При закрытии крана горячей воды, опять включается!

Re: Отключается при включении горячей воды

Добавлено: Пт фев 03, 2012 1:33 pm
vasiliy
Для "диагноза" мало данных
Изменяется ли показание манометра на котле при открытии крана ГВС?
Как часто производите подпитку системы отопления, когда последний раз?
Проводится ли ежегодный сервис котла? Когда последний раз.

Что бы не гадать, лучше позвонить в сервис и вызвать мастера.

Re: Отключается при включении горячей воды

Добавлено: Сб фев 04, 2012 6:40 pm
Shedo64blak
vasiliy спасибо за ответ! Мастер был, толком не чего не решилось.. Грешит на трех-ходовый кран. Чинить будем по теплу... Сейчас морозы за - 20С.

Re: Отключается при включении горячей воды

Добавлено: Вс фев 05, 2012 11:03 am
vasiliy
да, блокирование трёхходового - одна из наиболее вероятных причин.
на мой взгляд ждать тепла необязательно - дом за 2 часа ремонта не остынет (если он, конечно, не из картона ;) ).

Re: Отключается при включении горячей воды

Добавлено: Вс фев 05, 2012 12:44 pm
aaromm
При включении горячей воды в ванной периодически идет холодная вода. При включении холодной воды наблюдается повышение давления на манометре котла до 2 атмосфер.

Re: Отключается при включении горячей воды

Добавлено: Пн фев 06, 2012 8:40 am
vasiliy
aaromm, какой котёл?
"...периодически идет холодная вода" - это как? с 19ч до 23ч? или по понедельникам? :)
А при выключении холодной воды давление на манометре котла падает? Кстати, что вы подразумеваете под "при включении холодной воды..."?
Какое давление в системе отпления и системе ХВС?
Как давно работает котёл?
ТО делали? Кто? Когда последний раз?