Проблема - синяя вода из медных труб

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компании Wieland.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator, pitoon

Sibelius
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Вс янв 05, 2020 9:19 pm
Город: Ярославль

Проблема - синяя вода из медных труб

Сообщение Sibelius »

Требуется помощь - в смонтированном объекте на медных трубах kme wieland, фитинги паяные viega - Квартира расположена в городе, подключена к централизованному холодному водоснабжению - из кранов течёт светло-голубая вода. При добавлении мыла вода приобретает ещё более синий цвет. На раковине, унитазах синий налёт. Если налить воду в ёмкость- на поверхности наблюдается плёнка. Анализ воды показал содержание меди 4,8мг (пдк 1мг). Что предпринять, чтобы не травить людей ?
Никита
Сообщения: 66
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2016 9:09 am
Город: Химки

Re: Проблема - синяя вода из медных труб

Сообщение Никита »

Добрый день.
в смонтированном объекте на медных трубах kme wieland
Наша компания не продает трубу KME, но данная труба не уступает в качестве трубе Wiland ( указанной Вами производителя kme wieland не существует).

Судя по Вашему описанию можем предположить, что применяемая труба в Вашем случае не подходит для транспортирования воды с таким хим.составом.
Что предпринять, чтобы не травить людей ?
Заказать проект и установку системы очистки воды.
Sibelius
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Вс янв 05, 2020 9:19 pm
Город: Ярославль

Re: Проблема - синяя вода из медных труб

Сообщение Sibelius »

Добрый день
1. Конечно избитая фраза - казнить нельзя помиловать :)
Имелось ввиду kme и wieland.
Основная часть сделана на wieland, подгонку делали kme sanco.
2. Состав воды - централизованная городская водопроводная сеть г.Ярославля. Как типовая городская вода может не подходить для медных труб ? Есть какие-то специальные ТУ по составу воды для транспортировки питьевой воды в медных трубах ?
3. Предварительно делался анализ воды в СЭС и на его основе проект системы очистки воды. Кардинальных отклонений от ГОСТа выявлено не было, требовалось немного скорректировать степень очистки воды. Были установлены фильтры ГОВ и ТОВ, автоматические колонны уголь и смола, также для разных групп потребителей установлены система умягчения воды и система очистки воды осмос.
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Проблема - синяя вода из медных труб

Сообщение Suslov Vasilii »

Как типовая городская вода может не подходить для медных труб ?
Это вопрос явно не к нам, а к поставщику воды. Сами же пишите:
Кардинальных отклонений от ГОСТа выявлено не было
а не должно быть вообще никаких.
Водный раствор сульфата меди имеет характерный сине-голубой цвет. Вот и смотрите, откуда у вас сульфаты в воде.
Вы пытаетесь бороться со следствиями проблемы, а не с источником.
Sibelius
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Вс янв 05, 2020 9:19 pm
Город: Ярославль

Re: Проблема - синяя вода из медных труб

Сообщение Sibelius »

Анализ входящей воды в квартиру показывает отсутствие меди в воде (в пределах нормы).
Для того, чтобы бороться со следствиями проблемы, я и создал этот пост - помогите найти причину. Материалы для монтажа все применяли качественные, централизованные поставки, на рынке ничего не приобреталось.
Откуда "ноги растут" у этой проблемы, где искать ?
Заказали новые анализы воды - горячей, холодной - на содержание меди и pH.
Никита
Сообщения: 66
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2016 9:09 am
Город: Химки

Re: Проблема - синяя вода из медных труб

Сообщение Никита »

Добрый день.

Мы ранее ответили Вам откуда растут как Вы выразились ноги, а растут они из воды которая идет по трубам. Я думаю что надо не медь искать в воде, а делать развернутый (полный анализ) воды на входе и выходе ( а исходя из результатов настроить Вашу систему водоочистки).
Как мы помним из уроков химии NaHSO4 (гидросульфат натрия) вызывает такую реакцию при контакте с медью, а при нагреве она протекает еще быстрее. Гидросульфат натрия зарегистрирован в качестве пищевой добавки E514 а так же применяется в виде порошка или гранул в качестве реагента, понижающего уровень рН в бассейнах. Но это только предположение.
Sibelius
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Вс янв 05, 2020 9:19 pm
Город: Ярославль

Re: Проблема - синяя вода из медных труб

Сообщение Sibelius »

За прошедшее время для получения новых данных система водоснабжения была переключена на байпасный режим, минуя все установки водоподготовки имеющие в себе какую-либо химию. Остались только механические фильтры. Отобраны пробы: 1. На входе холодной воды после фильтра механики. 2. Горячая вода после бойлера из крана в ванной комнате. 3. Холодный кипяток, полученный из холодной кипячёной воды взятой из крана.
Получили свежие результаты анализов по воде - 1. В норме. 2. Превышение пдк - 3,85мг (пдк -1мг). 3. В норме.
Что получается - 1. В квартиру заходит нормальная вода. 2. После прохождения по медным трубам и нагрева вода набирает в себя медь. 3. После кипячения медь осаждается на стенки посуды или выпадает в осадок.
Повторюсь - в данном тесте из системы была полностью исключена система химической водоподготовки. Сама система, включая бойлер, была промыта значительным количеством воды - около 10 куб.м.
Аватара пользователя
Самоделкин
Сообщения: 32
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2010 11:48 am
Город: Замкадье

Re: Проблема - синяя вода из медных труб

Сообщение Самоделкин »

А в варианте 3, до крана вода тоже по медным трубам течет?
Sibelius писал(а):За прошедшее время для получения новых данных система водоснабжения была переключена на байпасный режим, минуя все установки водоподготовки имеющие в себе какую-либо химию. Остались только механические фильтры. Отобраны пробы: 1. На входе холодной воды после фильтра механики. 2. Горячая вода после бойлера из крана в ванной комнате. 3. Холодный кипяток, полученный из холодной кипячёной воды взятой из крана.
Получили свежие результаты анализов по воде - 1. В норме. 2. Превышение пдк - 3,85мг (пдк -1мг). 3. В норме.
Что получается - 1. В квартиру заходит нормальная вода. 2. После прохождения по медным трубам и нагрева вода набирает в себя медь. 3. После кипячения медь осаждается на стенки посуды или выпадает в осадок.
Повторюсь - в данном тесте из системы была полностью исключена система химической водоподготовки. Сама система, включая бойлер, была промыта значительным количеством воды - около 10 куб.м.
Sibelius
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Вс янв 05, 2020 9:19 pm
Город: Ярославль

Re: Проблема - синяя вода из медных труб

Сообщение Sibelius »

Да, тоже по медным трубам. В процессе кипячения осаждается на стенки. Говорил с лаборантом СЭС, делающим анализы воды - обычное дело, осаждение на стенки или выпадение в осадок.
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Проблема - синяя вода из медных труб

Сообщение Suslov Vasilii »

Ваш вопрос перенаправлен на viega и wieland.
Симптоматика указывает на коррозию медных труб, но информации не достаточно.
Причин "синей воде" множество - от химического состава транспортируемой жидкости (было бы хорошо, если бы Вы предоставили сканы результатов анализов воды на входе в квартиру и на выходе из крана с комментарием, где фильтровальная установка работала, а где была исключена. Пока что информация на уровне "хорошо/плохо") до электрохимической коррозии (отсутствие диэлектрических вставок, заземление водонагревателя, как выполнено заземление в целом, внешние электрические наводки (рядом со зданием транформатры/ЛЭП...) и т.д).
Думаю, у производителей есть ответ на эту проблему. Но и они будут задавать вопросы....
Ответить