Добрый день!
Как перевести блок 380M2062 в режим работы с нормально открытыми сервоприводами?
poluektov
Сообщения: 45
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2022 11:42 am
Город: Жуковский

Re: Модуль управляющий базовый Uni-Fitt

Сообщение poluektov »

Управляющий модуль Uni-Fitt может работать совместно как с нормально закрытыми, так и с нормально открытыми сервоприводами, само
управление сервоприводами осуществляет комнатный термостат, подключенный к блоку, поэтому для работы с нормально-открытыми сервоприводами необходимо изменить настройки термостата на работу с такими сервоприводами (или подключить термостат к соответствующим управляющим контактам), сам блок инверсию сигнала не осуществляет, и если подключенный комнатный термостат не предназначен для работы с нормально открытыми сервоприводами, то необходимо заменить либо термостат, либо сервоприводы на нормально закрытые.
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Модуль управляющий базовый Uni-Fitt

Сообщение Suslov Vasilii »

Позвольте уточню:
  • для работы приводов НЗ нужны термостаты НЗ
  • для работы приводов НО нужны термостаты НО
Переключатель NO/NC у модуля служит для согласования работы термостатов с насосом и котлом, если они подключены к соответствующим клеммам модуля.