Приветствую.
Есть вывод пп труб из стены (для раковины).
Рассматриваем два варианта:
1. В вывод вварить вертикально тройник, от него вниз КГ, вверх - подключение для крана.
2. В вывод вварить угол вверх, далее тройник, от тройника вбок - КГ, вверх - подключение для крана.
С точки зрения удобства нам предпочтительнее первый вариант.
Что с технической точки зрения?
			
			
									
									
						Монтаж компенсатора гидроударов UNI-FITT Н 1/2"
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator
- 
				alteregoatg
 - Сообщения: 2
 - Зарегистрирован: Сб апр 27, 2019 7:00 pm
 - Город: РФ
 
Re: Монтаж компенсатора гидроударов UNI-FITT Н 1/2"
Добрый день.
Согласно п.4 паспорта изделия, КГ может монтироваться в любом положении.
С паспортом можно ознакомится по ссылке: http://www.uni-fitt.ru/upload/iblock/77 ... nsator.pdf
			
			
									
									
						Согласно п.4 паспорта изделия, КГ может монтироваться в любом положении.
С паспортом можно ознакомится по ссылке: http://www.uni-fitt.ru/upload/iblock/77 ... nsator.pdf
- 
				Suslov Vasilii
 - Сообщения: 499
 - Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
 - Город: Москва
 
Re: Монтаж компенсатора гидроударов UNI-FITT Н 1/2"
В принципе оба варианта допустимы. НО...
В обоих вариантах КГ отрабатывает только 1 кран, что не рентабельно.
Эффективнее поставить КГ в торец распределяющего коллектора.
			
			
									
									
						В обоих вариантах КГ отрабатывает только 1 кран, что не рентабельно.
Эффективнее поставить КГ в торец распределяющего коллектора.
- 
				alteregoatg
 - Сообщения: 2
 - Зарегистрирован: Сб апр 27, 2019 7:00 pm
 - Город: РФ
 
Re: Монтаж компенсатора гидроударов UNI-FITT Н 1/2"
Всем спасибо.