Термоэлектрические головки
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский
- Administrator
- Site Admin
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: Вт июл 22, 2008 10:49 am
- Город: Москва
Термоэлектрические головки
В старом каталоге Emmeti были термоэлектрические головки Top Way (артикул 01213104). В каталоге за 2009 год эти головки отсутствуют. Они сняты с производства? Что посоветуйте использовать вместо них?
			
			
									
									
						- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
							 Re: Термоэлектрические головки
						Re: Термоэлектрические головки
		
													
							
						
			
			
			
			Они заменяются новыми, серии Control T. Старых на складе в Италии  уже нет. Новые термоэлектрические головки есть в каталоге Emmeti-2009 на стр. 41; они имеют почти те же самые характеристики и следующие артикулы:
- 01213240 (220 В);
- 01213200 (24 В);
- 01213250 (220 В, с доп.проводом).
Вместе с тем появилась новинка, нормально открытая термоэлектрическая головка:
- 01213280 (220 В);
- 01213260 (24 В).
Отличие в индексе защиты (IP=44 вместо 54) и времени открытия (5-6 минут вместо 3-4 минут).
Ещё одно новшество, при использовании термоэлектрических головок Control T на коллекторах других производителей следует использовать переходник арт.90039364.
			
			
									
									- 01213240 (220 В);
- 01213200 (24 В);
- 01213250 (220 В, с доп.проводом).
Вместе с тем появилась новинка, нормально открытая термоэлектрическая головка:
- 01213280 (220 В);
- 01213260 (24 В).
Отличие в индексе защиты (IP=44 вместо 54) и времени открытия (5-6 минут вместо 3-4 минут).
Ещё одно новшество, при использовании термоэлектрических головок Control T на коллекторах других производителей следует использовать переходник арт.90039364.
"Всё для всего и всегда!"
						- Вадим Никольский
- Модератор
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:55 am
Re: Термоэлектрические головки
Наверное, надо изменить информацию в каталоге, поместив примечание в соответствующем разделе форума, господин генералиссимус ?  
			
			
									
									
Жизнь измеряется не количеством сделанных вдохов и выдохов, а количеством тех моментов, когда от счастья захватывает дух.
						- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
- 
				Карпов Андрей
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 11:34 am
- Город: Саратов
							 Re: Термоэлектрические головки
						Re: Термоэлектрические головки
		
													
							
						
			
			
			
			Добрый день! 
Не смог найти инструкции на термоэлектрические головки. Заказчика интересуют вопросы:
- с каким оборудованием они могут "агрегатироваться", а именно какое устройство должно давать сигнал на открытие/закрытие;
- возможно ли подключение группы термоголовок к одному управляющему устройству, либо только индивидуально
Просьба разместить (выложить ссылку) примеры схем подключения и саму инструкцию...
Спасибо!
			
			
									
									
						Не смог найти инструкции на термоэлектрические головки. Заказчика интересуют вопросы:
- с каким оборудованием они могут "агрегатироваться", а именно какое устройство должно давать сигнал на открытие/закрытие;
- возможно ли подключение группы термоголовок к одному управляющему устройству, либо только индивидуально
Просьба разместить (выложить ссылку) примеры схем подключения и саму инструкцию...
Спасибо!
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
							 Re: Термоэлектрические головки
						Re: Термоэлектрические головки
		
													
							
						
			
			
			
			Электротермические приводы могут использоваться с любыми термостатами. Но мы знаем, что претензии к производителю легче удовлетворить, когда применены изделия только этого производителя. Что касается количества  приводов, подсоединяемых к одному термостату, то их не должно быть более 4.
Обращу Ваше внимание на то, что к управляющим модулям Watts можно присоединить одновременно до 48 приводов.
Примеры подключения Вы можете посмотреть в инструкции к комнатным термостатам Termec.
			
			
									
									Обращу Ваше внимание на то, что к управляющим модулям Watts можно присоединить одновременно до 48 приводов.
Примеры подключения Вы можете посмотреть в инструкции к комнатным термостатам Termec.
"Всё для всего и всегда!"
						- Леонов Юрий
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: Пт июн 26, 2009 4:00 pm
- Город: Химки
							 Re: Термоэлектрические головки
						Re: Термоэлектрические головки
		
													
							
						
			
			
			
			В термоэлектрических головках 24В - это постоянный ток или переменный? И можно ли получить с термоголовки обратный сигнал о том что она закрылась/открылась?
			
			
									
									
						- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
							 Re: Термоэлектрические головки
						Re: Термоэлектрические головки
		
													
							
						
			
			
			
			Эти приводы могут работать как от постоянного, так и от переменного тока 24 В. На приводе есть красный поликарбонатный индикатор открытия/закрытия. В принципе, если взять привод "с микро", т.е. с дополнительным контактом, то можно сделать так, что открытие/закрытие будет сопровождаться звуковым, световым или ещё каким-то сигналом.
			
			
									
									"Всё для всего и всегда!"
						- 
				Андреев Сергей
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 5:17 pm
- Город: Санкт-Петербург
Re: Термоэлектрические головки
Термоголовки артикул 01213240  в коробках есть с красным колпачком и цифрой 0 и с синим с цифрой 1, что они обозначают?
			
			
									
									менеджер
Андреев Сергей
г.Санкт-Петербург
						Андреев Сергей
г.Санкт-Петербург
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
							 Re: Термоэлектрические головки
						Re: Термоэлектрические головки
		
													
							
						
			
			
			
			Сергей, а нельзя ли показать фото того и другого?  Мы видели много приводов, но такого....
			
			
									
									"Всё для всего и всегда!"
						


