Коэффициенты теплопроводности труб WIELAND в оболочках
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator, pitoon
- Дмитрий Хардин
 - Сообщения: 81
 - Зарегистрирован: Пн мар 30, 2009 6:19 pm
 - Город: Москва
 
							
						Коэффициенты теплопроводности труб WIELAND в оболочках
		
													
							
						
			
			
			
			Прошу уважаемых специалистов дать дополнительную информацию по теплопроводности трубы WICU. В каталоге ее нет. Также прошу уточнить, к каким видам труб относятся приведенные в каталоге значения 0,35 Вт/м*С и 0,040 Вт/м*С, и чем обусловлена такая разница в коэффициентах?
			
			
									
									
						- Генералиссимус
 - Технический специалист
 - Сообщения: 1509
 - Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
 - Город: Красногорск
 - Откуда: Мазилово
 
							
						Re: Коэффициенты теплопроводности труб WIELAND в оболочках
		
													
							
						
			
			
			
			Спасибо за Ваш вопрос, Дмитрий! Он выявил ошибку в каталоге.
Значение теплопроводности 0,040 Вт/м*С относится к изоляции из пенополиэтилена WICU_FLEX, которой нет в нашем каталоге.
Теплопроводность оболочки из ПВХ WICU_ROHR, имеющейся в нашем каталоге, равна 0,15 Вт/м*С.
Теплопроводность трубы в оболочке из PE-RT Cuprotherm Ctx указана правильно: 0,35 Вт/м*С, и отличия её теплопроводности связаны с различиями материалов.
Ниже можно узнать подробности характеристик теплопроводности для труб WICU_ROHR с оболочкой из ПВХ, под "frei verlegt" имеется в виду труба, просто проходящая по помещению, а под "unter Putz" - труба, вмонтированная в стену.
Напомню, что теплопроводность самой медной трубы равна 360 Вт/м*С.
			
							Значение теплопроводности 0,040 Вт/м*С относится к изоляции из пенополиэтилена WICU_FLEX, которой нет в нашем каталоге.
Теплопроводность оболочки из ПВХ WICU_ROHR, имеющейся в нашем каталоге, равна 0,15 Вт/м*С.
Теплопроводность трубы в оболочке из PE-RT Cuprotherm Ctx указана правильно: 0,35 Вт/м*С, и отличия её теплопроводности связаны с различиями материалов.
Ниже можно узнать подробности характеристик теплопроводности для труб WICU_ROHR с оболочкой из ПВХ, под "frei verlegt" имеется в виду труба, просто проходящая по помещению, а под "unter Putz" - труба, вмонтированная в стену.
Напомню, что теплопроводность самой медной трубы равна 360 Вт/м*С.
- Вложения
 - 
			
		
		
				
- Wicu_Rohr-замурованная-теплопроводность.pdf
 - (25.17 КБ) 616 скачиваний
 
 - 
			
		
		
				
- Wicu_Rohr-незамурованная-теплопроводность.pdf
 - (24.78 КБ) 538 скачиваний
 
 
"Всё для всего и всегда!"
						- Дмитрий Хардин
 - Сообщения: 81
 - Зарегистрирован: Пн мар 30, 2009 6:19 pm
 - Город: Москва