Коллеги, приветствую.
Прошу Вас уточнить, есть ли возможность установки автоматического воздухоотводчика на коллекторную группу UNI-FITT , и есть ли в этом необходимость?
Коллекторная группа с расходомерами и термостатическими вентелями из латуни.
Благодарю.
			
			
									
									
						Коллекторная группа UNI-FITT
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator
- 
				Suslov Vasilii
 - Сообщения: 499
 - Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
 - Город: Москва
 
Re: Коллекторная группа UNI-FITT
Добрый день.
Автоматический воздухоотводчик поставить можно, варианты разные: через концовку (например tiemme серии 1890), или через футорку...
Нужны ли они на коллекторах? Только если это требование заказчика. Физического смысла в этом нет, т.к. при заполнении системы имеющиеся ручные воздухоотводчики замечательно справляются, а в процессе эксплуатации достаточно автоматического воздухоотводчика на насосно-смесительной группе.
			
			
									
									
						Автоматический воздухоотводчик поставить можно, варианты разные: через концовку (например tiemme серии 1890), или через футорку...
Нужны ли они на коллекторах? Только если это требование заказчика. Физического смысла в этом нет, т.к. при заполнении системы имеющиеся ручные воздухоотводчики замечательно справляются, а в процессе эксплуатации достаточно автоматического воздухоотводчика на насосно-смесительной группе.
- 
				Андреев Сергей
 - Сообщения: 171
 - Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 5:17 pm
 - Город: Санкт-Петербург
 
Re: Коллекторная группа UNI-FITT
Здравствуйте,
Интересуют какие привода подходят к коллекторным группам? подходят ли привода Watts ,Emmeti, Tiemme? будут ли они корректно работать?
Заранее большое спасибо.
			
			
									
									Интересуют какие привода подходят к коллекторным группам? подходят ли привода Watts ,Emmeti, Tiemme? будут ли они корректно работать?
Заранее большое спасибо.
менеджер
Андреев Сергей
г.Санкт-Петербург
						Андреев Сергей
г.Санкт-Петербург
- 
				Suslov Vasilii
 - Сообщения: 499
 - Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
 - Город: Москва
 
Re: Коллекторная группа UNI-FITT
К коллекторным группам Uni-fitt подходят термоэлектрические головки Uni-fitt, арт 46306A301581 (НЗ) или 46307A301581 (НО).
Подходят ли приводы других производителей - не проверяли, т.к. незачем.
			
			
									
									
						Подходят ли приводы других производителей - не проверяли, т.к. незачем.
- Генералиссимус
 - Технический специалист
 - Сообщения: 1509
 - Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
 - Город: Красногорск
 - Откуда: Мазилово
 
							
						Re: Коллекторная группа UNI-FITT
		
													
							
						
			
			
			
			К латунным коллекторным группам UNI-FITT должны подходить также термоэлектрические головки Emmeti, а к коллекторным группам UNI-FITT из нержавейки должны подходить  термоэлектрические головки Itap и Watts. Но совместимость с сервоприводами Watts нужно проверять, я не даю гарантий. Лучше покупать термоэлектрические головки UNI-FITT.
			
			
									
									"Всё для всего и всегда!"
						- 
				Андреев Сергей
 - Сообщения: 171
 - Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 5:17 pm
 - Город: Санкт-Петербург
 
Re: Коллекторная группа UNI-FITT
Здравствуйте,
Когда можно будет приобрести расходомеры к коллекторным группам Uni-Fit ?
Заранее большое спасибо.
			
			
									
									Когда можно будет приобрести расходомеры к коллекторным группам Uni-Fit ?
Заранее большое спасибо.
менеджер
Андреев Сергей
г.Санкт-Петербург
						Андреев Сергей
г.Санкт-Петербург
- 
				Suslov Vasilii
 - Сообщения: 499
 - Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
 - Город: Москва
 
Re: Коллекторная группа UNI-FITT
Доброе утро!
Небольшое количество - хоть сейчас. Поставляются как зап.части.
			
			
									
									
						Небольшое количество - хоть сейчас. Поставляются как зап.части.