Добрый день! 
Как перевести блок 380M2062 в режим работы с нормально открытыми сервоприводами?
			
			
									
									
						Модуль управляющий базовый Uni-Fitt
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator
- 
				Андрей Ерошин
 - Сообщения: 1
 - Зарегистрирован: Вт мар 14, 2023 9:06 am
 - Город: Химки
 
Re: Модуль управляющий базовый Uni-Fitt
Управляющий модуль Uni-Fitt может работать совместно как с нормально закрытыми, так и с нормально открытыми сервоприводами, само 
управление сервоприводами осуществляет комнатный термостат, подключенный к блоку, поэтому для работы с нормально-открытыми сервоприводами необходимо изменить настройки термостата на работу с такими сервоприводами (или подключить термостат к соответствующим управляющим контактам), сам блок инверсию сигнала не осуществляет, и если подключенный комнатный термостат не предназначен для работы с нормально открытыми сервоприводами, то необходимо заменить либо термостат, либо сервоприводы на нормально закрытые.
			
			
									
									
						управление сервоприводами осуществляет комнатный термостат, подключенный к блоку, поэтому для работы с нормально-открытыми сервоприводами необходимо изменить настройки термостата на работу с такими сервоприводами (или подключить термостат к соответствующим управляющим контактам), сам блок инверсию сигнала не осуществляет, и если подключенный комнатный термостат не предназначен для работы с нормально открытыми сервоприводами, то необходимо заменить либо термостат, либо сервоприводы на нормально закрытые.
- 
				Suslov Vasilii
 - Сообщения: 499
 - Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
 - Город: Москва
 
Re: Модуль управляющий базовый Uni-Fitt
Позвольте уточню:
			
			
									
									
						- для работы приводов НЗ нужны термостаты НЗ
 
- для работы приводов НО нужны термостаты НО
 
- 
				Ерошин Андрей
 - Сообщения: 7
 - Зарегистрирован: Ср окт 18, 2023 6:18 pm
 - Город: Москва
 
Re: Модуль управляющий базовый Uni-Fitt
Добрый день, пытаюсь подключить базовый блок 380M2062 к механическому термостату Uni-fitt, сервоприводы у меня нормально открытые, и я не могу понять, как все правильно соединить. Подключил по схеме из паспорта на базовый блок, переключил переключатель на NO, а все равно не работает, как нужно.
			
			
									
									
						Re: Модуль управляющий базовый Uni-Fitt
Для подключения нормально открытых приводов необходимо подключить комнатный термостат 331I2000 так, как показано на схеме ниже
Нулевой провод и перемычка нужны для того, чтобы на термостате зажигался светодиод