Воронин Юрий
Сообщения: 113
Зарегистрирован: Вт авг 12, 2008 8:58 am
Город: Москва

Tecofi

Сообщение Воронин Юрий »

Фланцы ответные под сварку артикулы EQ 5240-...и т.д. При монтаже коммуникации с использованием этих фланцев подразумевается приваривание трубы к соответствующему отверстию на фланце.
1. Фланцы чугунные или стальные?
2. Если стальные, то какая марка стали?
3. Какие рекомендуется использовать электроды при электро-дуговой сварке?
4. Какие особенности должны учитываться при монтаже, если использовать газосварку (ацетилен-кислород и пропан-кислород)?
Интересное влияние оказывает современное время на язык:
Странно, но слово «энергетик» больше не ассоциируется с профессией.
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Tecofi

Сообщение Генералиссимус »

1) Фланцы - стальные;
2) Марка стали может быть различной: в зависимости от вида труб, рабочего давления и среды, в которой происходит эксплуатация. В частности, фланцы Tecofi выпускаются в расчете на рабочее давление 10, 16, 20 и 40 бар;
3) Выбор электродов также зависит от того, с каким током работает монтажник: переменным или постоянным, от толщины стенки трубы.
4) При газосварке необходимо соблюдать инструкции производителей сварочных аппаратов, геометрические параметры, проводить сварку при открытом затворе, внимательно следя за тем, чтобы не было механических напряжений на свариваемых частях.

В заключении хочется подчеркнуть, что производитель не возражает против использования недорогих фланцев отечественного производства, отвечающих рабочим параметрам.